防火電纜設備廠家悄悄告訴你礦物絕緣電纜的敷設時的注意事項

所屬分類:常見問題解答    發布時間: 2020-06-22    作者:
  分享到:   
二維碼分享

想要知道礦物絕緣電纜的敷設時的注意事項嗎?請看下面BTTZ防火電纜設備廠家的介紹。

BTTZ防火電纜設備

1、電纜在敷設前,均應檢查電纜是否完好,絕緣電阻是否達到標準要求

2、電纜敷設時,其固定點之間的間距,除支架敷設在支架處固定外,其余可按下表中推薦的數值固定在明敷部位,如果相同走向的電纜大、中、小規格都有,從整齊、美觀方面考慮,可按小規格電纜標準要求固定,也可分檔距離固定。當電線傾斜敷設時,電纜與垂直方向成30度及以下時,按垂直間距固定;大于30度時,按水平間距固定。

3、電纜敷設時,在轉彎處、中間連接器兩側,有條件固定的應加以固定。

4、計算敷設電纜所需長度時,應考慮留有1%的余量。

5、對電纜在運行中可能遭受到機械損傷的部位,應采取適當的保護措施。

6、單芯電纜敷設時,應逐根敷設,待每組布齊并矯直后,再作排列綁扎,綁扎間距以1一1.5M為宜。

7、有腐蝕作用的環境中敷設銅護套電纜時,或在部分埋地或穿管敷設時,應采用聚氫乙烯外護套或低煙無鹵外護套。

8、布線過程中,電纜據斷后應立即對其端部進行臨時性密封。

9、電纜全長均為直線敷設或聯接用電器可能產生振動時,要在允許場合設置膨脹環。

10、一般礦物絕緣電纜無需穿管敷設,特殊場合必須穿管(單芯電纜不允許單獨穿金屬管敷設)

11、可以埋地敷設,但不要有中間接頭,如無法避免,則接頭外需做好防水處理。

12、對于大截面單芯電纜,用于交流電網時應采取渦流消除措施,在交變電流作用下銅護套上會形成橫向渦流,造成能量損耗。當線路負荷大而需要兩組以上電纜時,可按下圖的形式排列兩組或多組電纜,但每組之間要留有兩倍電纜外徑的距離,而且每組電纜連接線位置應相同。此外,在電纜進配電箱/柜時,為固定電纜需在箱柜的面板上打孔,同樣為防止電纜在進箱/柜的鐵皮面上產生渦流,在箱柜板面上應按下圖所示方式開孔,或加墊非磁性材料的隔板固定電纜,這種支架一般采用鋁母線或銅母線加工制作、打孔,當采用扁鋼或角鋼制作支架時,這時也應參照上述方法開孔,以防渦流產生。

13、單芯電纜敷設時每路電纜之間留有不少于電纜外徑2倍的間隙,如不留間隙則應考慮載流量減少系數。

以上就是BTTZ防火電纜設備廠家介紹的《BTTZ礦物絕緣電纜的敷設時的注意事項》全部內容,如果想了解更多相關信息,可點擊我們的網站右側客服進行咨詢,我們將竭誠為您為您解答,讓您滿意。

国产日产久久高清欧美一区ww_麻豆熟妇人妻XXXXXX_沦为公妓的清纯校花H_欧美熟妇搡BBBB搡BBBB
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>